小弟刚开始接触数控,想问问高人
急停用什么样的设计或程序好?能举例说明最好了

还想请教高人,急停用特殊继电器M8040的情况多么?
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2024-09-20
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-28 22:53
遵循IEC要求,从安全和可靠的角度来说,
急停不可以通过软件来实现,
一般要求加装标识清晰、操作方便,并能够完全切断控制器电源的按钮
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(dl2006) 热心助人