75kw电动机应该用什么样的电流继电器?我现在看到我们设备上用的是DL-11的可不知道具体型号的我先知道应该用多大的电流保护?请大家帮个忙先谢谢了!
分享
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
558 个
工控威望:
843 点
下载积分:
18120 分
在线时间: 342(小时)
注册时间:
2009-01-15
最后登录:
2024-09-20
查看suuy79的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-28 22:31
全看
|
小
中
大
可以用一个150A的即可
75KW的电机的额定电流大概在138A左右
过流保护的种类很多
除了热过载继电器,电流继电器,还有综合保护器等等
至于选择什么样的产品,要看你的成本和方案了