请问各位大侠,

  现在我这里有一台三菱D700变频器,原来是用的外控端子控制启停,没问题.后来想用面板控制启停,于是就清除了所有参数,为什么按面板RUN键不能启动,按了后只是RUN灯闪动.请问要怎么样才能使用面板RUN和STOP来控制启停,参数要怎么设定?

pallet
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 29 个
工控威望: 187 点
下载积分: 608 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2008-04-07
最后登录: 2018-05-22
查看pallet的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-04-14 12:34
你将变频器在停止状态,按MODE键当现实HZ时,旋转旋钮就可以调整它的频率了!