各位大虾好
小弟初学plc 遇到个问题 在使用 三菱4AD-PT模块时, 采用了pt100三线制 热电阻
编好程序后 #29 b10 报错1024 说是数字范围错误,模拟输入值超出指定范围。 D0内实际显示置为 -1888
请问 是否是pt100传感器有问题,或是其他问题 请指教!
分享
281979349lay
学习学习
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
136 个
工控威望:
1310 点
下载积分:
670 分
在线时间: 169(小时)
注册时间:
2011-03-19
最后登录:
2024-12-14
查看281979349lay的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-28 20:04
全看
|
小
中
大
你好,你的DO中是-1888的话,就不是PT100的问题,因为4AD-PT的数字输出范围是-1000到6000也就是说它的温度范围是-100度到正的600度之间,而你现在D0中是-1888是超出了它的测温范围