楼主  发表于: 2008-02-17 00:56
我用的是MODBUS 通讯,软件设置按照MB500说明设置的,在EasyManager里模拟都不行,用三菱FX2N没问题。不知是怎么回事?TWIDO 要编写通讯程序吗?
重庆变频器、伺服驱动器、人机界面维修
自动化工程改造、机床改造
恒压供水、供气节能系统
销售大功率变频器
销售10KV高压变频器
电话:023-60711892  13452994361
cptank
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 196 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2007-12-11
最后登录: 2019-02-08
查看cptank的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-02-17 18:01
我也是连不上,我的Twido PLC参数是:modbus ,波特率19200,数据位8位,检验无,停止位1,屏的设置是:rs485-2,,波特率19200,数据位8位,检验无,停止位1,
线没问题,因为屏里原有程序可能和PLC通讯,我重写的程序就是和PLC连不上
cptank
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 51 个
工控威望: 196 点
下载积分: 718 分
在线时间: 3(小时)
注册时间: 2007-12-11
最后登录: 2019-02-08
查看cptank的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-02-19 10:32
我的问题解决了,因为第一次看说明书不认真,不知道在哪看到一句PLC站号一般不用设置,问题偏偏就出在站号上.
原来问题就这么简单