imisssiyoule
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 115 点
下载积分: 473 分
在线时间: 17(小时)
注册时间: 2010-09-06
最后登录: 2017-11-02
查看imisssiyoule的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-28 09:23
图片:
请哪位熟悉三菱的大侠分享一下经验,问一下三菱FX3UPLC最多支持几路脉冲(高数计数)输入呢?就计数,没有高数比较其它的,手册上写的是6路X0---X5   100KHZ,X6、X7 10KHZ,这是说的是不另加模块就可以支持8路?有朋友说就三路,X0--X2。我看了说明书,也搞不太清楚。请指教,谢谢。
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-28 12:07
回楼上的!
3U是替换2N的!
3G是替换1N的!
回楼主!
3U本体单相单计数最多是8路!
单相双计数是2路!
双相双计数也是2路
楼主留言:
热心助人  谢谢您的回答,我问过了三菱的技术支持,是这样的。但是我感觉3G是替换3U的吧?
hzhcdy
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-12-22
最后登录: 2024-11-21
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-30 17:29
哈哈,三菱有个FX的配置软件!你们可以玩玩!看看到底3G可以控制多少点!
3U不加CC-LINK是256,
3G是128,
难道还有越升级越差的道理!
楼主留言:
热心助人  我们以前多用3U的,有一次用了一台3G的,同款的3G的便宜些,但是后来发现3G的不稳定。