三菱FX1s-14MR  PVC快卷门下降的太多导致PVC帘布都挤在一起,上升的高度也想调低一点不用全上去,这个应该怎么实现呢?我是个PLC编程方面的门外汉,看了点资料越看月糊涂,完全不知道改怎么做。
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-28 09:43
肯定有上升或下降极限滴,肯定也是可以调整滴。
极限一般有用极限开关的,也有用编码器的,楼主可根据设备或程序来调整。
极限开关调整方法:略
编码嚣调整方法:要根据程序来定,一般是用配电柜上的按钮来组合调整(为了防止误调整会要求先打开个小开关)。
饿米豆腐
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-28 10:41
能否把程序发上来,让大家来看看是不是用编码嚣控制极限位置。
因为编程方法不同,编码器控制极限调整方法也不同,只能从程序上看。
机械开关定位只能楼主自行改变了。
最简单的方法是让厂家来调整或告知调整方法。