jiesiliu10
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiesiliu10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-27 18:47
1...M8002是开机脉冲,只在“STOP”转到“SUN”状态的第一个扫描周期导通:问题是,SUN是怎样的意思,虽然我上网搜索了,但不太明白,大家可以举例子我听听么,辛苦大家了。
2。。M8013是一秒脉冲?问题是,什么叫一秒脉冲?是通断时间都是一秒的脉冲,还是只通一秒就断的脉冲????大家可以详细解答下么,小弟比较的笨拙。
3。。。还有M8034,当用户程序驱动M8034时,输出Y10是禁止的??问题是,只有Y10是被禁止??规定只禁止Y10?怎么禁止法???



以上辛苦各位老大了,谢谢大家!!
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2664(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-11-12
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-27 19:03
1,不是SUN,是RUN,不知道你从哪里看到是SUN
2,是通0.5S断0.5S的
3,M8034是禁止输出,你驱动了这个,那么所有的Y都不输出了
楼主留言:
谢谢大哥,第一个问题,确实是RUN,自己不小心打错了,呵呵,那么,这个RUN,代表什么?谢谢大哥,还有大哥,若果M8034是控制全部输出的话,那么,M8033是不是当“STOP”的时候,所以的输出都保持通的状态?辛苦大哥你了
签名无效了,麻雀不见了!