jiesiliu10
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看jiesiliu10的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-27 18:47
1...M8002是开机脉冲,只在“STOP”转到“SUN”状态的第一个扫描周期导通:问题是,SUN是怎样的意思,虽然我上网搜索了,但不太明白,大家可以举例子我听听么,辛苦大家了。
2。。M8013是一秒脉冲?问题是,什么叫一秒脉冲?是通断时间都是一秒的脉冲,还是只通一秒就断的脉冲????大家可以详细解答下么,小弟比较的笨拙。
3。。。还有M8034,当用户程序驱动M8034时,输出Y10是禁止的??问题是,只有Y10是被禁止??规定只禁止Y10?怎么禁止法???



以上辛苦各位老大了,谢谢大家!!
matengfei
攻人之过勿太严,要思其堪受;教人以善勿过高,要令其可从。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 736 个
工控威望: 1054 点
下载积分: 2482 分
在线时间: 207(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2017-06-10
查看matengfei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-11-08 20:25
M8002是STOP转到RUN   只接通一下(一个扫描周期)      再次STOP转到RUN  时再接通一个扫描周期
M8000是STOP转到RUN   就一直接通 (除非RUN 转到STOP)
M8013是  周期为1秒脉冲,ON 0.5秒,OFF 0.5秒  也就是一秒钟接通一次
M8034是当其置ON时。禁止输出,所有Y无输出(就算Y的条件满足也无输出,除非M8034为OFF)
M8033是当其置ON时,PLC    由 RUN 转到STOP所有输出保持