请教各位,现在系统中用到了16A 220V和380V300W的电机,要选一个空气开关。

只用一个空气开关行吗?选3P D20的空气开关合适不?
给我一根杠杆,一个支点
shaolinsi
佛曰:不可说
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 561 个
工控威望: 1209 点
下载积分: 1554 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2010-05-04
最后登录: 2014-11-13
查看shaolinsi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-28 10:51
用一个三相空开是可以的,就是不大符合规定,三相电流可能会出现问题,300W应该不会有太大问题。