变频器干扰通讯如何解决,变频器一启动,通讯就会断断续续的,按钮不听使唤,用的是485通讯,我用的是步科的文本和台达E系列变频器的内置PLC通讯,485线用了10米,大家哪位有高招?发表下
chen_0106
深圳市雷姆自动化设备有限公司
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 277 个
工控威望: 522 点
下载积分: 714 分
在线时间: 188(小时)
注册时间: 2009-05-19
最后登录: 2025-01-22
查看chen_0106的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-26 11:52
同意3楼 双绞加屏蔽,抑制共模干扰,同时变频器485通信线另一端单端接地,效果可能好一点.