面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-26 08:25
变频器干扰通讯如何解决,变频器一启动,通讯就会断断续续的,按钮不听使唤,用的是485通讯,我用的是步科的文本和台达E系列变频器的内置PLC通讯,485线用了10米,大家哪位有高招?发表下
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-26 10:24
引用
引用第3楼wsir123于2011-03-26 09:57发表的  :
双绞加屏蔽,抑制共模干扰。

还要注意跟动力线分开布线。
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-26 11:26
可以用的,交流电抗器加在输入侧,磁环加在输入侧和输出侧。
楼主留言:
磁环加载通讯线上吧?
liuxianhua
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 611 个
工控威望: 1067 点
下载积分: 10234 分
在线时间: 572(小时)
注册时间: 2008-11-19
最后登录: 2013-02-22
查看liuxianhua的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-26 13:48
引用
引用第6楼liuxianhua于2011-03-26 11:26发表的  :
可以用的,交流电抗器加在输入侧,磁环加在输入侧和输出侧。

加在变频器电源输入侧及输出侧