变频器干扰通讯如何解决,变频器一启动,通讯就会断断续续的,按钮不听使唤,用的是485通讯,我用的是步科的文本和台达E系列变频器的内置PLC通讯,485线用了10米,大家哪位有高招?发表下
面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-26 09:38
用的是两心屏蔽,没双绞,接地没问题
面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-03-26 11:01
磁环和电抗器这类的东西可以吗?能不能起到效果呢,加在什么位置?
面向未来
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 86 个
工控威望: 226 点
下载积分: 910 分
在线时间: 51(小时)
注册时间: 2010-10-29
最后登录: 2022-11-14
查看面向未来的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-03-26 17:27
抗干扰起主要作用的是滤波器,加在变频器的进线端,电抗器起的作用不大,他主要用在马达线大于30米的时候,