www079aaa
陆元君
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 28 个
工控威望: 165 点
下载积分: 638 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-08-14
最后登录: 2024-09-07
查看www079aaa的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-25 23:28
站.rar (12 K) 下载次数:54 站.rar (12 K) 下载次数:54 站.rar (12 K) 下载次数:54    各位前辈们,小弟我碰到个问题需要大家帮助下,我用CPU23控制了2个编码器,后来需要又2个编码器,就加了一个CT021高速计数模块,
    之前CPU23的内置编码器读数是直接读的,用了个长传送指令MOVL ,第一个源子是A270,我把这个数值直接传送到D40,
    还有一个编码器是也是同样的把A272传送到D50,我只需要读出这些数据就行了
    现在用了CT021 应该怎么去读出这个值,还有能怎么样去清零,机械号设定的是21,我把程序传上去,希望前辈能帮我看看,最好能把程序写出来,就像一楼的给的解答,一楼解答的是内置的高速计数模块,
[ 此帖被www079aaa在2011-03-26 13:15重新编辑 ]
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
级别: 论坛版主

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1842 个
工控威望: 4490 点
下载积分: 7581 分
在线时间: 1316(小时)
注册时间: 2008-07-03
最后登录: 2024-11-18
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-03-26 10:24
内置高速计数器可以不用传送,直读就行:


要读CT021的数据各方面的设置、和你的需要有关。给你发一份操作手册,你自己看看:
CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part1.rar (1954 K) 下载次数:91
CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part2.rar (1954 K) 下载次数:75
CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part3.rar (1954 K) 下载次数:74
CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part4.rar (1954 K) 下载次数:74
CJ1W-CT021 OP Manual W401-C1-01.part5.rar (29 K) 下载次数:56
2楼  发表于: 2011-03-27 11:12


要注意PLC的扫描方式,两程式前后不能对调...
3楼  发表于: 2011-03-27 12:40
充分利用@+传送,不是内置的也能做得到断电保持。了解PLC的扫描规律就行
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。