huangliangl
天道~酬勤
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 216 个
工控威望: 387 点
下载积分: 364 分
在线时间: 60(小时)
注册时间: 2010-11-12
最后登录: 2024-12-15
查看huangliangl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-03-25 21:41
请教各位大侠如何在三菱编程软件里输入复位指令RST,我在击软元件符号[  ]  在弹出的对话框里直接输入复位指令RST+空格键再输入目标元件,不能输入,,感谢!
lzdcy321
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 201 点
下载积分: 682 分
在线时间: 46(小时)
注册时间: 2010-07-16
最后登录: 2023-04-15
查看lzdcy321的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-05-09 23:40
三菱电机的PLC里规定“X”是输入信号,“Y”是输出信号。输入信号X是不能进行RST(复位)操作的,要使X输入信号复位,除非在硬件上撤除外加输入信号。

还是这位朋友说对了