三菱Q系列PLC与A700变频器怎样用CC-LINK通信,需不需要加什么硬件
上一主题
下一主题
hdh5678
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
74 个
工控威望:
225 点
下载积分:
556 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2009-08-30
最后登录:
2021-07-16
查看hdh5678的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-03-25 11:02
全看
|
小
中
大
请教各高手,三菱Q系列PLC与A700变频器怎样用CC-LINK通信,需不需要加什么硬件.
分享
zyfzxh
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
12 篇
发帖数量:
6493 个
工控威望:
7501 点
下载积分:
108066 分
在线时间: 4833(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-25
查看zyfzxh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-03-25 12:35
全看
|
小
中
大
引用
引用第1楼lovefeyer于2011-03-25 11:18发表的 :
PLC侧要有CC-LINK主站模块,变频器侧要有CC-LINK通讯模块,好像叫什么FR-7CN什么的,忘记了
是FR-A7NC
分享