我公司有一台设备用的三菱FX2N-80MR+FX0N-16EX扩展.厂家随说明书提供源程序,现想修改程序,请问如果我把源程序调出来备份后,要不要执行清除PLC内存,如果PLC内旧的程序没有删除,可不可以传程序
PLC没有设密码的,数据线是原装的SC-09
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6493 个
工控威望: 7501 点
下载积分: 108066 分
在线时间: 4834(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-28
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-01-25 22:17
首先申明我不是版主,版主也很忙,我來回答一下,你只是單純的修改程式的話是不用清除plc內存,可以連線讀取程式後直接修改再上傳,不過源程式應先備份後在修改